使用道具 举报
vscos 发表于 2025-3-17 21:40 没法标定吧!光敏电阻不是线性的
QWE4562012 发表于 2025-3-18 09:39 就因为不是线性才要标定啊
rundstedt 发表于 2025-3-18 20:46 看楼主图中“照度-电阻曲线”那张图,如果转换成对数坐标,是线性的。
qinlu123 发表于 2025-3-18 16:31 标定是可以标定就是你说的拟合的办法,可调电阻取代R1只能解决某一光照强度下的灵敏度一致问题。
hcfat51h 发表于 2025-3-18 17:21 取样多个点,做成表格,然后查表计算
zgc007 发表于 2025-3-21 10:08 光敏电阻受热影响大,标定解决不了,如果项目需要高精度,建议换硅光电池