前段时间我站的压缩机报软启动故障,经检查最终确认是一台西驰315KVA软启动器罢工了,因为没有备机生产停运,经与设备安装厂家联系需更换新机报价14,000元,而且要等几天快递才能送达。公司领导让我们自己先检查,打开机盖看线路板明显发现有两只电阻过热,沿线路板分析正是送可控硅的驱动信号,从而造成可控硅驱动缺相报故障。更换为同功率阻值的金属膜电阻,机器修复,几毛钱解决了1万余元的问题。同样单位的多台富士变频器故障,不少是电源部分的问题,更换电源驱动模块也修复故障。对于工控机设备,懂基本原理,仔细检查分析,可修复相当部分问题。 |