找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 我,菜鸡
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

多个光耦直接串联是否会有什么影响?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
目的在于做一个信号转接板:外部3路信号(有源24V)同时满足时,输出1个信号(无源)。

1.板子放在一个24V开关电源旁,所以给板子供电24V;
2.继电器K1是12V的,前面680R电阻做分压处理;
3.J2、J3、J4是连接3路输入信号的端子,每一路中2K电阻用于分压保护,二极管用于防反,光耦(PC817)检测信号;
4.与三极管相连的光耦控制三极管,三极管控制继电器。

所以,我想请教的是:输入信号采集中的3个光耦,这样串联会有什么问题吗?这个电路还有没有其它什么问题?




分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:728915 发表于 2021-12-9 15:39 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2021-12-9 01:32
串联使用没问题,有问题的是这么做的意义是什么?

1.检测3个24V有源信号,若3个信号同时满足,则输出1个无源信号;
2.光耦主要是起检测、承接作用;
3.光耦的价格比起继电器要便宜一些。
或者其它一些更简单安全的方法?求指点。
回复

使用道具 举报

板凳
ID:728915 发表于 2021-12-9 15:45 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2021-12-9 06:32
这么连 3 路信号会相互影响

3路信号相互影响,为什么,什么原理?我的目的只需要在三路信号同时满足时(都在同一个状态),做出一个动作;反之,不动作。
回复

使用道具 举报

地板
ID:728915 发表于 2021-12-9 15:46 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2021-12-9 07:58
从原理来说,串联没有问题,问题是你这个电路多只串联的目的,逻辑与处理还有更简单一些的电路,例如二极管 ...

那3路信号不共地,都是由市电220V进开关电源转24V,所以各个地都是独立的。
回复

使用道具 举报

5#
ID:728915 发表于 2021-12-9 15:49 | 显示全部楼层
SKYLAR123 发表于 2021-12-9 09:10
你的680R电阻的封装需要注意,功率0.2W

打算用0805的封装,之前做了一个简单测试,680R加继电器直连24V开关电源没看出有啥问题,测的电流也是正常的。如果有问题到时候就加大阻值,反正继电器的驱动电压可以低个几 V 。
回复

使用道具 举报

6#
ID:728915 发表于 2021-12-9 15:50 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2021-12-9 09:53
R5建议用1.2K1W电阻,并联一只220UF的电容接成节能运行电路。

哦,好的,板子回来试一下。
回复

使用道具 举报

7#
ID:728915 发表于 2021-12-9 23:01 | 显示全部楼层
pcbboy 发表于 2021-12-9 16:44
要搞个恒流源给那串发光二极管,

直接24V开关电源供电,没有发光二极管,二极管只有1N4007。
回复

使用道具 举报

8#
ID:728915 发表于 2021-12-9 23:03 | 显示全部楼层
新乡家电维修 发表于 2021-12-9 17:18
我猜是,缺相保护电路,楼主不想说

哦,初衷不是缺相保护电路。只是3个门体产品,都关到位后,再输出1个信号就行。
回复

使用道具 举报

9#
ID:728915 发表于 2021-12-9 23:05 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2021-12-9 20:40
这样,不过,OC1还是可以省略的。因为已经隔离,没必要再隔离一次。直接由OC2输出控制三极管Q1甚至直接驱 ...

之前没直接试过光耦,所以驱动方面考虑不到位,当时脑袋可能也不太灵光,可以的话就不焊OC1了。
回复

使用道具 举报

10#
ID:728915 发表于 2021-12-9 23:10 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2021-12-9 21:34
1:OC1存在的意义是什么呢?
2:这3路信号是什么信号?地是不是相连的?有使用光耦的必要吗?3:画原理图的时候, ...

1.控制三极管,OC1可能是画蛇添足的,板子回来测试一下,到时候没必要就去掉;
2.各个都不共地,有源24V信号。除了光耦还可以用其它更简便的方法吗,有的话当然更好;
回复

使用道具 举报

11#
ID:728915 发表于 2021-12-12 21:59 | 显示全部楼层
TTQ001 发表于 2021-12-10 08:35
串行连接不可靠,如果一个坏了,三个都不能工作。

这点的话,如果单从使用寿命来看,估计能用两年就可以判定合格了,毕竟一个东西不可能终身保修吧。
回复

使用道具 举报

12#
ID:728915 发表于 2021-12-12 22:03 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2021-12-10 12:29
还有直接使用3个行程开关(微型触碰开关)串联控制继电器,这样纯机械开关控制更可靠

嗯,是这样的,每一台门机都是可以直接输出一个到位信号的,然后门机的板子是我们公司自己的,单从简单方便来说,当然是希望怎么简单怎么来,客户应该也是如此。
干簧管或者微动开关,可能都需要另外去告诉售后,或者客户怎么安装,装在哪个点合适。当然,使用机械方面的信号开关可靠性肯定会有大幅提升的。
回复

使用道具 举报

13#
ID:728915 发表于 2021-12-12 22:05 | 显示全部楼层
hhh402 发表于 2021-12-11 16:24
32#最简单,光耦属于多余的,继电器本身就是隔离的,三个干簧管串联接680欧分压电阻再接继电器线圈就可以了 ...

如果实际测试直接使用光耦驱动没有问题,那当然更好,那就省去一个三极管。
回复

使用道具 举报

14#
ID:728915 发表于 2021-12-12 22:08 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2021-12-11 17:18
最后,还是建议楼主采用干簧管或者微动开关的方案比较实用!成本也比较低,另外,继电器主张使用24V继电器 ...

如果是自己测试的话,当然怎么方便怎么来,画板子主要是图客户方便、简单。
我使用12V继电器主要是因为手头上直接有样品,24V的继电器我没去找,所以仅我手上没有实物。
回复

使用道具 举报

15#
ID:728915 发表于 2021-12-13 18:49 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2021-12-13 08:00
24V继电器与12V同型号继电器完全兼容,只是工作电压不同而已。所以不用另外打板

哈,那感情好。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网