找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2536|回复: 8
收起左侧

485通信异常

[复制链接]
ID:231901 发表于 2017-10-8 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做测试的时候,通信很正常,但是现场接到设备上,只是偶尔正常了,那位大神遇到过此类情况,请指点下,谢谢。
回复

使用道具 举报

ID:82765 发表于 2017-10-8 17:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

ID:234355 发表于 2017-10-8 18:43 | 显示全部楼层
通讯受到干扰.
回复

使用道具 举报

ID:237939 发表于 2017-10-9 10:09 | 显示全部楼层
是直连还是接了好多个?
回复

使用道具 举报

ID:231901 发表于 2017-10-9 12:39 | 显示全部楼层
georgelzh 发表于 2017-10-9 10:09
是直连还是接了好多个?

直接连,单片机发出的数据通过USB转485看数据没有问题,但是连接到设备上最后就多了一个字节,有时候两个。
回复

使用道具 举报

ID:238254 发表于 2017-10-10 12:37 | 显示全部楼层
电磁干扰所致,加抗干扰装置,,,,,
回复

使用道具 举报

ID:237939 发表于 2017-10-10 15:56 | 显示全部楼层
建议你加几个头,加上长度,加上校验。
回复

使用道具 举报

ID:238335 发表于 2017-10-10 16:51 | 显示全部楼层
时有时无,试试重新点焊一下
回复

使用道具 举报

ID:228585 发表于 2017-10-11 13:58 | 显示全部楼层
把你的产品和通信的产品的地连起来
回复

使用道具 举报