大哥们,帮我看下这个传感器能不能直接接单片机接口

  [复制链接]
ID:291893 发表于 2018-3-22 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

型号 ZA-O2-A101-485/232
探头 氧电池
反应时间 1秒内完成 90% 读数
温度范围 -20 ~ 50摄氏度
量程范围 0 ~ 30% 分辨率 0.1%
输出接口 全数字输出(浮点),接口RS-485
传输协议 Modbus RTU
功能码 支持 03 04 06
自定义定地址 支持 1 ~ 254地址范围
自定义波特率 支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200 校准 命令方式校准
温度补偿 自动补偿 自动识别 征码查询识别
工作电压 5V±0.2V DC
预热时间 ≤ 1s 系统功耗 ≤ 80 mW ESD人体静电防护 支持 防护等级 IP54
11.JPG
回复

使用道具 举报

ID:82765 发表于 2018-3-22 19:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

ID:295679 发表于 2018-3-22 20:31 | 显示全部楼层
cjjcjj1 发表于 2018-3-22 19:38
你好!这个器件是串口输出,可以和任何单片机对接

可以的
回复

使用道具 举报

ID:287575 发表于 2018-3-22 21:19 | 显示全部楼层
不能和单片机直接接,要通过485转TTL电路接单片机,比如RS485芯片就可以
回复

使用道具 举报

ID:287575 发表于 2018-3-22 21:21 | 显示全部楼层
单片机是逻辑信号,高或者低,而485是差分信号,单片机不能直接识别
回复

使用道具 举报

ID:295817 发表于 2018-3-23 09:53 | 显示全部楼层
这个器件是串口输出
回复

使用道具 举报

ID:282439 发表于 2018-3-23 10:56 | 显示全部楼层
应该不能直接连接单片机串口。中间需要专用信号转换IC电路。
回复

使用道具 举报

ID:295861 发表于 2018-3-23 11:16 | 显示全部楼层
应该不能直接接,要先转TTL电路
回复

使用道具 举报

ID:295861 发表于 2018-3-23 11:18 | 显示全部楼层
不能直接传  要先转TTL电路的吧
回复

使用道具 举报

ID:295881 发表于 2018-3-23 11:50 | 显示全部楼层
你好!这个器件是串口输出,可以和任何单片机对接
回复

使用道具 举报

ID:285612 发表于 2018-3-23 12:21 | 显示全部楼层
"RS-485的电气特性:逻辑"0"以两线间的电压差为+(2-6)V表示;逻辑"1"以两线间的电压差为-(2-6)V表示。接口信号电平比RS-232降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。"
------------百度百科
可见需要使用中间电平转换芯片或电路,否则不仅无法与单片机通信,更可能烧坏,再者接口不匹配也连接不了,这是关键,可不能随意连接的
回复

使用道具 举报

ID:293850 发表于 2018-3-23 13:06 | 显示全部楼层
要做485转TTL电平后才可以与单片机串口通信
回复

使用道具 举报

ID:295927 发表于 2018-3-23 14:31 | 显示全部楼层
可以的
回复

使用道具 举报

ID:307437 发表于 2018-5-19 14:45 | 显示全部楼层
串口输出,可以和任何单片机对接
回复

使用道具 举报

ID:337646 发表于 2018-5-24 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
吕迪洋 发表于 2018-3-23 11:50
你好!这个器件是串口输出,可以和任何单片机对接

你真聪明
回复

使用道具 举报