西门子6SE70变频器启动反应速度太慢

[复制链接]
ID:75926 发表于 2015-4-4 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子6SE70变频器用于起重机升降上,启动反应速度太慢,每次启动时电机有很长的励磁时间,大约要过3S后抱闸才打开,启动信号停止后,变频器还需3S的时间绶慢停止,抱闸闭合,这需要怎样修改参数。
答:可以修改P1120 斜坡上升时间
设定值的范围:0 s - 650 s
电动机从静止停车加速到最大电动机频率所需的时间。
启动反应速度太慢,每次启动时电机有很长的励磁时间,大约要过3S后抱闸才打开,启动信号停止后,变频器还需3S的时间绶慢停止——
      这主要是由于变频器的激磁时间和去磁时间设置得较长而造成。
      6SE70的磁场建立时间,即磁场电流的建立时间(也叫激磁时间)。在矢量控制时,6SE70变频器在激磁时间内(P602)建立起必须的励磁电流。在经过激磁时间P602 后,斜坡函数发生器才会开始给出转速给定信号。
      P603:去磁时间,此段时间中,再启动禁止,去磁时间内感应电机去磁。
      激磁时间、去磁时间,可以修改一下,尤其是电机自动测量时这个值较大。改的小了,启动时电流就大就和直流弱磁启动类似。注意一点:不要把这两个值改成零。