零、小白白看过来(有点基础的直接看下一步)
前段时间应老师的要求,开始接触西门子的PLC300!!!
很久很久以前,接触过西门子的PLC200,当时仅仅是简单的做了下实验,自己编写一些小程序,在完整的实验台上,连连线,看看结果,仅此而已!仅此而已!仅此而已!至于PLC200的结构,它的IO口数量、以及它的内存大小,如何选型,从来没关心过,当然,这并不会影响期末考试的成绩,依然高高飘过~~后来PLC课设选做了当时最难的一个题目,恒压供水系统的设计,本想着好好做来着,好好做来着,好好做来着~~可是周二布置下来的题目,周五就催着交报告~~~~~~~~所以草草的写了程序,简单的测试后,带着许多debug消失在我的视线中~~~~~··~~~~~~
废话止住,进入正题!忘了曾经哪个老师做过一个比喻,西门子PLC200和300的区别就相当于51单片机和ARm的区别。而我不以为然,于是就踏上了一条不归路~~~~~
总结一下自己刚开始遇到的一些问题吧!说不定看着此文章的你,正和我当初一样,准备泥足深陷~~~
1、西门子PLC200的结构是一个整体,即采用整体式设计,电源模块、数字、模拟以及其他模块均集成在一起;而西门子的PLC300采用模块式设计,大概分为电源模块、CPU模块、信号模块(SM)、功能模块(FM)、通信处理器(CP)、接口模块(IM)等;
2、西门子PLC300,CPU模块一般情况下都需要MMC卡,作为装载存储区,如现在沉睡在我旁边的PLC314标准版;(至少也得200大洋,只能买西门子专用的,但是切记MMC卡的内存必须大于CPU模块的RAM存储器)
3、下载程序时,或进行在线调试时,一般会用MPI进行通信,所以,你还得买一块仿真器(价格200左右就差不多);
4、软件和硬件一切OK之后,就可以编写程序仿真验证了!!!不要忘了,模块背部的连接器仅仅是信号的传输,而数字IO口是24V供电,所以在仿真时不要忘了给数字输出模块接24V电源,否则模块的指示灯是不会亮的,当初我就傻傻的犯了这个错误。
下面正式开始讲解程序的安装(我见过的老师没有一个不说这个软件安装特麻烦,不过一切事物均有规可循)
~~~~~~~~~~下面正式开始安装软件~~~~~~~~~~
一、下载完Step7_v5.5_2010_SR3程序后,首先进行解压,如图是解压后的文件:

二、点击Setup.exe进行安装,如果出现错误,并且提示你重启电脑,当你重启电脑后,发现还是这个问题时,我们可以使用下面的方法,对注册表进行修改;
1、在搜索栏输入regedit,出现如图画面;

2、最终按照路径HEEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\SESSIONMANAGE\下的PendingFileRemameOpeaations,
将PendingFileRemameOpeaations该目录文件删除。
三、然后点击Setup.exe,会出现如图界面;
说明安装正常,然后一路狂点next ;

四、直到出现下面的正式安装界面,只需静静等待,系统会自动安装;

五、自动安装的过程中,不要修改安装地址,尽量选择默认安装地址;


六、大工告成,点击Finish完成安装;
当然,这并不是最后一步,我们还需要破解~~~~限于篇幅,破解下次再论。
|