5V单片机用什么电路检测AC220V开关信号?

查看数: 4264 | 评论数: 15 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2022-9-6 16:40

正文摘要:

望高手指点这个用什么电路检测最好

回复

ID:1084404 发表于 2023-6-21 17:07
需要检测220V交流电 通和断两种状态,用mcu识别出来。
现在220V AC全波检测电路,只需要一个光耦就可以了。
R1很重要一定要用大功率的。并且阻值尽可能大,取100K~330K都可以,因为R1在这里限流作用,如果去掉,光耦很容易损坏。
当220V有电时,通过全波整流后,光耦就会导通,220VPowerON_FB就会反馈高电平到MCU。
当220V没电时,光耦处于截止状态,220VPowerON_FB就会反馈低电平到MCU。

当然 半波 的也可以,这样成本也会降下来,大家可以去试试。
ID:883242 发表于 2023-6-21 16:45
axjuan 发表于 2023-6-21 14:35
前辈你好,,,
用【AC220V开关信号】驱动一个继电器,让单片机识别触点信号;
上面这个方法  能推荐两 ...

你单独发个帖子吧,楼主是RC降压供电,用的人很少,估计跟你的电路完全不同,而且他的成本要求卡的很死,跟你的需求也不一样,别人怎么可能一概而论?
ID:656419 发表于 2023-6-21 14:35
yzwzfyz 发表于 2022-9-7 08:44
一切能将【AC220V开关信号】转换成,单片机可以识别的信号都可以。例如:
用【AC220V开关信号】驱动一个继 ...

前辈你好,,,
用【AC220V开关信号】驱动一个继电器,让单片机识别触点信号;
上面这个方法  能推荐两个继电器吗?找了好久没找到合适的,我需要3.3V单片机识别,,,
--------------------------------------------------------------------
用变压器将【AC220V开关信号】隔离、降压后,再整流;
这个方法简单点就是 搞个3.3V电源?输入的是600ma电流 会不会太大?

请您指点一二,感谢!
ID:624769 发表于 2022-9-14 17:34
阿飞7812 发表于 2022-9-7 09:22
谢谢大家的指点 我想要的低成本的,那种光耦继电那些都 在成本以外了 前面是阻容降压稳压给单片面供电
如 ...

低成本也不是这样低的,
开关导通两端的确是 0V, 但是停电了,两端也是0V 啊!!!
如果你只是要判断 开关是否闭合,用双刀开关就好了,还要什么其他元件啊?
先确定,你到底要检测的是,“电”  还是 “线路”  然后,确定,要达到这个目的,需要什么元件。
ID:607312 发表于 2022-9-14 16:06
这个电路我才疏学浅了,既然没看明白
ID:283954 发表于 2022-9-7 15:57
弄个磁环绕用漆包线几圈,220V电源线穿肠过,又隔离又便宜,又能检测电流大小。
ID:883242 发表于 2022-9-7 14:51
ID:1034262 发表于 2022-9-7 12:11
用光耦最简单可靠方便便宜还隔离。
ID:123289 发表于 2022-9-7 08:44
一切能将【AC220V开关信号】转换成,单片机可以识别的信号都可以。例如:
用【AC220V开关信号】驱动一个继电器,让单片机识别触点信号;
将【AC220V开关信号】整流后用电阻分压(单片机带为运行);
用变压器将【AC220V开关信号】隔离、降压后,再整流;
用【AC220V开关信号】点亮氖泡,再以感光元件转成0-5V信号;
……
ID:57657 发表于 2022-9-7 08:14
参考下万用表的交流电压检测电路,然后移植进去即可。
ID:332444 发表于 2022-9-7 08:10
双向可控硅还用桥堆?!根本就是外行.过零检测看我帖子.
ID:16255 发表于 2022-9-7 00:02
光耦是个不错的选择。做好电源隔离最好。
ID:883242 发表于 2022-9-6 21:21
你的R17、R12就是检测220V存不存在的啊!
ID:680011 发表于 2022-9-6 20:54
用光耦就可以,简单方便,直接。

小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网