最近公司有个项目,采集8路4-20mA电流信号(二线制的),我这有几种方案,请各位高手帮忙分析一下哪种可行,谢谢!
    方案1:8路4-20mA信号-->3-8译码器选通8路N沟道MOSFET中的一路-->电流环隔离芯片(ISO 4-20mA)-->200欧姆采样电阻-->12位串行AD转换-->单片机;
    方案2:8路4-20mA信号-->8路模拟开关(CD4051B,MAX4617等)-->电流环隔离芯片(ISO 4-20mA)-->200欧姆采样电阻-->12位串行AD转换-->单片机;
    方案3:8路4-20mA信号-->8块电流环隔离芯片(ISO 4-20mA))-->8个200欧姆采样电阻-->8路模拟开关(CD4051B等)-->12位串行AD转换-->单片机;
    方案1中,优点是MOSFET导通电阻小(零点几欧姆)且8路之间应该不会相互干扰,但要加8个MOSFET,而且没找到成熟的电路可供参考;
    方案3中,优点是只需一块8路模拟开关用于切换,但要求模拟开关的导通电阻要小(CD4051B好买,不同的供电电压下导通电阻从几十到几百欧姆,偏大了;MAX4617的导通电阻小,只有十来个欧姆,可以满足要求,但不太好买),另外还有一个问题,模拟开关用于切换电流信号,各路之间会不会相互干扰?
    方案3中,优点是只需一块8路模拟开关用于切换,且切换的是电压信号,对模拟开关导通电阻没什么要求,CD4051B就可以,另外各路之间应该不会相互干扰,但需要8块电流环隔离芯片和8个采样电阻,电路显得罗嗦,且成本会增加。
    另外,系统需要充分考虑防雷问题。
    请各位大侠帮忙分析一下,如果哪位有更好的方案,请不吝赐教,多谢!


电流环信号要先转成电压信号后才能做处理否则会因负载的引入尤其是非线性环节的引入破坏电流环信号,楼主的方案只有3是可行的。
给一个最简单的参考图

回复

使用道具 举报

ID:170902 发表于 2017-3-15 15:10 | 显示全部楼层
请问老师最后选择的哪一种方案呢