ID:75926 发表于 2015-4-4 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以4~20mA电流信号为例,由于西门子S7-200PLC的电流信号组态只有0~20mA可供选择,且0~20mA对应于0~32000,所以4~20mA对应于6400~32000。设工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集转换的整型变量输入为X, 则对应的实际物理量Y的计算如下:
(Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (32000-6400)
整理后得:Y=(B-A)*(X-6400)/25600+A
简单地说  -50到+50 对应 6400到32000
300、400的是-      50到+50 对应 0 到27648


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:80108 发表于 2015-5-23 15:07 | 只看该作者
很正确呀!学习啦!
回复

使用道具 举报

板凳
ID:80108 发表于 2015-5-23 15:13 | 只看该作者
深有同感呀!我也是这样去做的!