单片机定时5ms触发可控硅,按理说应该只有110v电压,为什么电压降不下来?

  [复制链接]
ID:196211 发表于 2019-4-28 02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复

使用道具 举报

ID:883242 发表于 2024-1-5 18:29 | 显示全部楼层
你已经做成功了,唯一的问题是你用的万用表档次太低没有显示出RMS电压。
回复

使用道具 举报

ID:565508 发表于 2019-6-18 14:03 | 显示全部楼层
电路感觉不对头,你看下你的电路对不对,测试一下
回复

使用道具 举报

ID:565508 发表于 2019-6-18 14:03 | 显示全部楼层

可能你没有及时关掉可控硅触发信号,

当能检测到下降沿时,其实已经有一定的电压,

而触发信号又没关闭。
回复

使用道具 举报

ID:332444 发表于 2019-6-18 13:32 | 显示全部楼层
交流电50赫兹即20毫秒半个周期即10毫秒,5毫秒即在峰值时开启可控硅,那么所测量到的就是变化的瞬态峰值,调节到8毫秒试看
回复

使用道具 举报

ID:519352 发表于 2019-6-18 12:09 | 显示全部楼层
交流不能空测,要接上负载,如电阻,然后再测量电压
回复

使用道具 举报

ID:96682 发表于 2019-4-28 16:23 | 显示全部楼层
没有为什么只能说是程序确定的
回复

使用道具 举报

ID:123289 发表于 2019-4-28 15:44 | 显示全部楼层
1,用双踪示波器看CPU输出的触发波是否正确?
2,是感性负载么?
回复

使用道具 举报

ID:158375 发表于 2019-4-28 13:08 | 显示全部楼层
这个电路,好像不对啊。好好看看BTA16的器件手册吧。
回复

使用道具 举报

ID:310519 发表于 2019-4-28 11:15 | 显示全部楼层
可能你没有及时关掉可控硅触发信号,

当能检测到下降沿时,其实已经有一定的电压,

而触发信号又没关闭。
回复

使用道具 举报

ID:202748 发表于 2019-4-28 10:02 | 显示全部楼层
可控硅斩波,空载测电压不准,要接上负载才可以。
回复

使用道具 举报