找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2785|回复: 2
收起左侧

西门子S7-200PLC模拟量输入处理方法

[复制链接]
ID:75926 发表于 2015-4-4 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
以4~20mA电流信号为例,由于西门子S7-200PLC的电流信号组态只有0~20mA可供选择,且0~20mA对应于0~32000,所以4~20mA对应于6400~32000。设工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集转换的整型变量输入为X, 则对应的实际物理量Y的计算如下:
(Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (32000-6400)
整理后得:Y=(B-A)*(X-6400)/25600+A
简单地说  -50到+50 对应 6400到32000
300、400的是-      50到+50 对应 0 到27648


回复

使用道具 举报

ID:80108 发表于 2015-5-23 15:07 | 显示全部楼层
很正确呀!学习啦!
回复

使用道具 举报

ID:80108 发表于 2015-5-23 15:13 | 显示全部楼层
深有同感呀!我也是这样去做的!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网

快速回复 返回顶部 返回列表